payfsl
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2594 个
工控威望: 2862 点
下载积分: 39976 分
在线时间: 481(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-11-11
查看payfsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-05 09:21
三菱FX3U  PLC本体机(不用1PG模块)怎么实现多段速控制(步进电机),
比如我想以500的速度跑10000个脉冲,马上以1000的速度跑20000脉冲,
中间要连续不能感觉有停滞,启动和停止要有加减速
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-05 16:20
PLSV  可以变速,没停滞。
判断D8340大于等于10000就变速。(实际可能有几十个脉冲误差)
PLSV 好象也可以设置加减速。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮