zx1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1214 点
下载积分: 7657 分
在线时间: 598(小时)
注册时间: 2012-10-02
最后登录: 2025-01-18
查看zx1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-03 21:48
一传送带入口及出口各有1个感应器,当入口感应器感应到物体时,传送带正转,碰到出口感应器时传送带停止并反转,碰到入口感应器时传送带停止。看似简单的我却整不出梯形图,特来论坛请教大家,谢谢!
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 777 个
工控威望: 1155 点
下载积分: 414 分
在线时间: 613(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2025-01-18
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-04 09:45
实际上是个停止条件问题,楼主的描述就不够清楚,导致大家对这个题目都会有不同的理解.

借1L的定义:
入口感应器 = X2
出口感应器 = X3

正转= Y1
反转= Y2

按我的理解,实际上是入口处传感器要触发两次,第二次停机,那么这里写法就多了.
最简单的,根据传送带当前的运动状态增加条件,不运行的时候X2触发给正转Y1,当反转Y2有的时候再触发X2要停机.

后面的条件没有了,也就是结束以后怎么处理,是人工拿掉还是怎么的,一般来说会有一个下降沿,包括上面的触发也是上升沿的方式去处理,这样程序也还算简单.
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 777 个
工控威望: 1155 点
下载积分: 414 分
在线时间: 613(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2025-01-18
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-04 18:32
引用
引用第15楼zx1234于2021-11-04 18:01发表的  :
11楼的师傅写的程序在PLC上测试,当反转后碰到入口后,反转停止了,但正转又运行了
12楼师傅写的梯形图L0不支持Fx1S,无法验证,还望大神们继续帮忙,谢谢!


你把他L点换成没用的M点就行了