1.两台变频器控制两个压辊转. 2.第一变频器频率可以手调. 3.第二台变频器跟随第一台形成稳定张力
问题是:不用PLC这两台变频器可以完成吗?用什么变频器好?
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-07-26 15:01
全看
|
小
中
大
最好用同步控制器转一下.
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-07-26 15:04
全看
|
小
中
大
用一角度传感器加同步板是可以的.