楼主  发表于: 2021-09-26 17:29
如题 欧姆龙CJ1W EIP21作为originator,三菱QJ71EIP71 模块 作为target,如何在欧姆龙侧设置tag,三菱QJ71EIP71  这个模块没有EDS文件,请教~~~
xylujian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 162 点
下载积分: 915 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2018-10-27
最后登录: 2024-10-25
查看xylujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-14 10:01
首先两个是可以通讯的,没听说三菱这边的EDS文件。
三菱这边有EIP Configuration Tools软件,可以设置标签的
欧姆龙这边也有EIP设置软件Network Configurator。


手册如下

链接:https://pan.baidu.com/s/1zopOHXTFOkGzfKUVhgtnOg
提取码:TTRS
[ 此帖被xylujian在2021-10-14 10:17重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!