        各位大佬,我使用QD75MH2模块和 J3-B伺服编写了一个原点回归程序,限位感应器和原点感应器都是常开(已经设置为正逻辑),
正常原点回归没有异常,但是使用 原点回归重试(DOG搜索)功能时(U\G78 置1),碰到限位感应器就报警,无法完成原点回归重试。
        附件就是源程序
[ 此帖被阿福9765在2021-10-15 21:04重新编辑 ]
附件: QD75MH2定位.rar (188 K) 下载次数:71
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
闲钓西风
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 371 个
工控威望: 4128 点
下载积分: 4308 分
在线时间: 499(小时)
注册时间: 2020-09-29
最后登录: 2024-11-22
查看闲钓西风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-26 13:56
应该是正负极限开关对调了,假设你设定的回原点方向为正方向,如果第一次碰到的是负极限,就会出现报警!!!