关于PLC输入端接线问题
上一主题
下一主题
工控晓刚
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
123 点
下载积分:
1240 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2021-09-09
最后登录:
2024-11-07
查看工控晓刚的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-09-25 17:31
全看
|
小
中
大
松下FP0C32T PLC,输入端x正负都可以接,如果我com接正,x端输入是高电平还是低电平,如果x端接npn型传感器,com端必须接0v吗?还是正负都可以,求大佬解惑!!!!
!!!
分享
gaoyingchun
GaoYingChun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
211 个
工控威望:
306 点
下载积分:
2918 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2016-05-06
最后登录:
2025-01-23
查看gaoyingchun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-09-26 09:48
全看
|
小
中
大
你想一下,如何接线用直流24V,让DC24V指示灯亮,就明白了
楼主留言:
感谢