楼主  发表于: 2021-09-18 08:45
有一套恒压供水装置,分别有两个变频器(220KW),两个软起(120KW),每个变频和软起为一套,两套系统一备一用,系统总的目的为稳定出口母管的压力,我看设计说明是当变频频率增加到50HZ并延时一段时间,如果母管压力还没有到达设定值,那么将自动启动软起,
我想问的是,当软起启动的瞬间,变频需要不需要做什么改变?还是让它自动用PID来减频就好,这样的120KW的泵力投入会不会对母管造成冲击?
还有,程序中设计了运行时间到达预设值后自动切泵的功能,请问下大家,有没有这方面程序设计的思路,和程序的例子?谢谢了!
gaoyingchun
GaoYingChun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 299 点
下载积分: 2904 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2016-05-06
最后登录: 2024-11-18
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-18 09:41
1、我觉得软起启动时,变频器不需要做改变,根据PID减频就好;持续最小频率运行一段时间,可停掉软起泵
2、系统一用一备,弄个辅助触点做记忆就好,实现交替运行