slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-11-13
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-18 08:45
有一套恒压供水装置,分别有两个变频器(220KW),两个软起(120KW),每个变频和软起为一套,两套系统一备一用,系统总的目的为稳定出口母管的压力,我看设计说明是当变频频率增加到50HZ并延时一段时间,如果母管压力还没有到达设定值,那么将自动启动软起,
我想问的是,当软起启动的瞬间,变频需要不需要做什么改变?还是让它自动用PID来减频就好,这样的120KW的泵力投入会不会对母管造成冲击?
还有,程序中设计了运行时间到达预设值后自动切泵的功能,请问下大家,有没有这方面程序设计的思路,和程序的例子?谢谢了!
陆国庆
luguoqing
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 7397 点
下载积分: 42815 分
在线时间: 802(小时)
注册时间: 2012-11-09
最后登录: 2024-11-22
查看陆国庆的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-18 11:15
120KW软启动控制电机和220KW变频器控制电机比差不多是1:2,这么大系统变频器工频运行一定时间后,还没有达到设定值系统会再增加一台水泵,水泵启动有个时间才能达到稳定状态,在软启动水泵启动过程中,系统检测到压力升一定值PID动作,220KW变频器电机降频,当220KW变频电机输出功率达到50%时,系统会停止软启动电机,变频电机快速升频维持系统压力。