y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-11-09
查看y812970659的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-15 13:37
请教一下各位,FX1N-60MR-001的COM输入点接   外部电源+24V    也可以吗?

最近去帮客户检修发现好几个输入点信号很不稳定,有时候有信号有时候又没信号,行程开关也更换过新的。

他这个输入端COM连接了+24V,那么我在电柜直接短接 X点与0V也是有时候无信号,有时候有信号,我就判断为控制器输入触点坏了,这样正确吗。

我记得不需要加外部电源的,输入X直接连C0M就有信号了。他这样做的目的是为了方便接NPN三线传感器?
[ 此帖被y812970659在2021-09-15 14:30重新编辑 ]
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-15 14:16
普通的FX1N,后缀-001的,COM直接碰到X,输入灯就亮。 PLC内部自己有电源。

千万不要短接外面的24+。  可以短接外面的0V。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步