请教一下各位,FX1N-60MR-001的COM输入点接   外部电源+24V    也可以吗?

最近去帮客户检修发现好几个输入点信号很不稳定,有时候有信号有时候又没信号,行程开关也更换过新的。

他这个输入端COM连接了+24V,那么我在电柜直接短接 X点与0V也是有时候无信号,有时候有信号,我就判断为控制器输入触点坏了,这样正确吗。

我记得不需要加外部电源的,输入X直接连C0M就有信号了。他这样做的目的是为了方便接NPN三线传感器?
[ 此帖被y812970659在2021-09-15 14:30重新编辑 ]
y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-11-09
查看y812970659的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-15 14:27
PLC型号是 FX1N-60MR    
输入电压是AC220V那么就是FX1N-60MR-001
这个应该是固定漏型NPN的吧 没有源型的吧?

但是别人这个设备输入端的COM接了+24V  好像也用了一年左右,输入开关就 接了普通的行程开关 还有NPN传感器,还有气缸两线传感器
y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-11-09
查看y812970659的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-09-15 17:17
  目前要维修的话也是更换新的FX3GA-60MR就可以了,
但是得找出个原因来,是这个接线问题引起的还是别的上面原因引起的坏触点。