用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
萌新对电机不能反转的一些疑问
上一主题
下一主题
hb0821
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
81 点
下载积分:
359 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2021-08-30
最后登录:
2024-01-17
查看hb0821的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-09-14 17:11
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
描述:目前问题
图片:
刚接触plc,目前用的FX3U-32M自己边学边动手尝试,买了个DM542驱动器和两个57步进电机,想试试drva指令(看到了好奇,就先来学这个指令了),网上找了一些资料试着写了两段测试用,plc灯是正常的,试了试plsy跟drvi,直接驱动电机也试了,都是只能正转,驱动板上接线问题也排查过,我没找到问题,求各位大大帮忙看看是不是驱动器接线出了问题,求各位大佬轻点骂。
(驱动器用的plc上0v跟24v)
[ 此帖被hb0821在2021-09-16 13:23重新编辑 ]
分享
苏州工人
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
247 个
工控威望:
2169 点
下载积分:
11977 分
在线时间: 198(小时)
注册时间:
2021-07-23
最后登录:
2024-11-04
查看苏州工人的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-09-17 10:01
全看
|
小
中
大
脉冲接线错了,雷赛的步进脉冲电压要求是5V吧
24V需要串联2K电阻,最好是串联在Y输出信号上,不要串在24V公共端上,不要问我怎么知道的
电机总是一个方向转,可以把你的 Y1接到Y3的DIR- 上试试,看能不能反转,要是能反转就是步进驱动器设定的是正反脉冲模式,需要切换成脉冲+方向
要是不能转,Y1接回PUL-,再试试,在DIR串了电阻直接短接24V-,和悬空时是否是正反转
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
萌新对电机不能反转的一些疑问
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问