hb0821
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 81 点
下载积分: 359 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2021-08-30
最后登录: 2024-01-17
查看hb0821的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-14 17:11
图片:
图片:
描述:目前问题
图片:
刚接触plc,目前用的FX3U-32M自己边学边动手尝试,买了个DM542驱动器和两个57步进电机,想试试drva指令(看到了好奇,就先来学这个指令了),网上找了一些资料试着写了两段测试用,plc灯是正常的,试了试plsy跟drvi,直接驱动电机也试了,都是只能正转,驱动板上接线问题也排查过,我没找到问题,求各位大大帮忙看看是不是驱动器接线出了问题,求各位大佬轻点骂。


(驱动器用的plc上0v跟24v)
[ 此帖被hb0821在2021-09-16 13:23重新编辑 ]
1105250205
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 128 点
下载积分: 5289 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2021-07-21
最后登录: 2024-10-16
查看1105250205的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-15 11:59
DRVA指令第一个数据是目标地址(绝对地址),然后你的程序y3是方向。正向移动时y3通,反向移动y3断。所以测试时先看y3的通断情况,如果正常则是外部接线的问题,如果不正常则是程序问题