hughfish
自动不化
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1026 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2021-07-08
最后登录: 2024-05-10
查看hughfish的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-14 09:59
甲方要求一些获取的自动化数据不直接存入到数据中心的数据库中,要保证PCS的安全性,那么该采取什么样的措施来进行安全隔离,并且又能让相关数据存入数据中心。
用工业网关和网闸是否可行
菜鸟一个
brian
起昇電控工作室
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 744 个
工控威望: 4435 点
下载积分: 4304 分
在线时间: 2962(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2024-11-26
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-14 11:22
fuji的v9或更上的x1 hmi應該可以滿足你
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~