甲方要求一些获取的自动化数据不直接存入到数据中心的数据库中,要保证PCS的安全性,那么该采取什么样的措施来进行安全隔离,并且又能让相关数据存入数据中心。
用工业网关和网闸是否可行
菜鸟一个
brian
起昇電控工作室
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 743 个
工控威望: 4434 点
下载积分: 4302 分
在线时间: 2947(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2024-10-25
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-14 11:22
fuji的v9或更上的x1 hmi應該可以滿足你