橡胶工厂,碳黑特别多,容易导致电路板短路
某现场PLC连续故障,基本都是输入点无故自动亮,维修中心以环境恶劣为由不给保修
为了应对这种情况,只能提前给PLC喷上涂层
先把PLC拆开



然后把IO板的各种接头保护起来
  

正面喷3次,上侧面喷2次,反面喷1次。
晾干中:


IO板是重灾区,所以喷的很厚。 电源板只局部喷了一点,CPU板没喷。


分析碳黑是从PLC上侧的散热孔掉入,积累后导致内部元件短路,从而损坏IO芯片。导致输入点无故自动点亮。
在某些低温工作环境下,比如食品厂,有客户把散热孔用胶布封住,比如用铝箔胶带。


橡胶工厂工作温度偏高,散热孔不敢封住。
网友们有更好的办法吗?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 718 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 284 分
在线时间: 569(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-09-19
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-10 09:03
歪门邪道的方法肯定有,但是不一定靠谱,也不一定治本

正道还是改善PLC安装环境,比如最正经的是给终端客户普及什么叫 电缆引入系统,只有甲方有意识了,才会给乙方提要求,甲方要求提出来了,这就不是细心还是不细心的问题.简单来说,不服我们就跑合规.

然后歪路子基本上还是从现象入手,比如正压机柜之类的...也许有用也许没有,但是密封总是要做的~
真做不了整个电柜的密封,那就直接怼PLC,把PLC机壳内部做成正压环境,局部正压应该不难搞,吹风嘛~