橡胶工厂,碳黑特别多,容易导致电路板短路
某现场PLC连续故障,基本都是输入点无故自动亮,维修中心以环境恶劣为由不给保修
为了应对这种情况,只能提前给PLC喷上涂层
先把PLC拆开



然后把IO板的各种接头保护起来
  

正面喷3次,上侧面喷2次,反面喷1次。
晾干中:


IO板是重灾区,所以喷的很厚。 电源板只局部喷了一点,CPU板没喷。


分析碳黑是从PLC上侧的散热孔掉入,积累后导致内部元件短路,从而损坏IO芯片。导致输入点无故自动点亮。
在某些低温工作环境下,比如食品厂,有客户把散热孔用胶布封住,比如用铝箔胶带。


橡胶工厂工作温度偏高,散热孔不敢封住。
网友们有更好的办法吗?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1799 个
工控威望: 1938 点
下载积分: 113617 分
在线时间: 1932(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-11-14
查看ljb6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-10 09:12
装机柜空调,我们给某军工(不差钱)做的野外露天使用的柜子,都是全封闭的,为了散热加了机柜空调。
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件