楼主  发表于: 2021-08-30 18:34
公司新购的设备,以前公司用的欧姆龙,现在新购的是西门子系统,我这连不了机,软件下的v2.6,电脑软件没问题,电脑用网线和485都发现不了plc,是什么原因呢,请师傅们指点指点!plc是smart200,cpu是st30
江跃军
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 421 点
下载积分: 517 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2021-06-02
最后登录: 2024-08-09
查看江跃军的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-31 13:20
smart不支持485的口只能以太网,检查一下你的网段是不是在192.168.0.0~255还有就是pg设置程序访问点是step7