• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
guangyu85
工程师
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 520 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5757 分
在线时间: 387(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-11-14
查看guangyu85的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-27 20:44
图片:
        鉴于当前的工控行情,跨品牌解决方案越来越多了。smart支持以太网,在小型机上用的挺好。
很多项目需要用到伺服来做简单的定位控制。很多人还是比较信赖三菱伺服,特别是MR-JE
系列的性价比很高。
       大家都知道三菱的是NPN的接线方式,而西门子的正好是PNP,不知道有做过这种项目的同仁
指导一下,线路连接到底是咋处理或者转化的。
网上查了一下信息,有的说是可以直接驱动的,有的是说需要串接一些电阻,正好本人马上也想尝试
一下这种组合控制方案,线路连接一直没整明白,希望有做过这种控制方式的同仁不吝指教,感谢!
论坛上也有一些图纸,不知道是否可行?
guangyu85
工程师
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 520 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5757 分
在线时间: 387(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-11-14
查看guangyu85的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-27 20:45
图片:
还有这种连接方式
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(蒲城风信子) 这个图片是我的
    guangyu85
    工程师
    级别: 家园常客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 520 个
    工控威望: 831 点
    下载积分: 5757 分
    在线时间: 387(小时)
    注册时间: 2011-06-13
    最后登录: 2024-11-14
    查看guangyu85的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-08-28 08:04
    这么快就沉下去了啊   没有朋友用这种方式吗,还是发错地方了
    guangyu85
    工程师
    级别: 家园常客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 520 个
    工控威望: 831 点
    下载积分: 5757 分
    在线时间: 387(小时)
    注册时间: 2011-06-13
    最后登录: 2024-11-14
    查看guangyu85的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-08-28 08:06
    引用
    引用第1楼guangyu85于2021-08-27 20:45发表的  :
    还有这种连接方式



    @蒲城风信子 朋友介绍一下,你这个项目后来上线了没有啊,线路就是这么处理的吗?
    zsh340
    zsh340
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 989 个
    工控威望: 1145 点
    下载积分: 18344 分
    在线时间: 271(小时)
    注册时间: 2009-05-29
    最后登录: 2024-10-27
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-08-28 08:21
    引用
    引用楼主guangyu85于2021-08-27 20:44发表的 西门子S7-200SMART控制三菱MR-JE-70A伺服的探讨 :
            鉴于当前的工控行情,跨品牌解决方案越来越多了。smart支持以太网,在小型机上用的挺好。
    很多项目需要用到伺服来做简单的定位控制。很多人还是比较信赖三菱伺服,特别是MR-JE
    系列的性价比很高。
           大家都知道三菱的是NPN的接线方式,而西门子的正好是PNP,不知道有做过这种项目的同仁
    指导一下,线路连接到底是咋处理或者转化的。
    .......

    三菱的也可以PNP方式,西门子SMART也可NPN方式。说明书上有介绍
    相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
    guangyu85
    工程师
    级别: 家园常客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 520 个
    工控威望: 831 点
    下载积分: 5757 分
    在线时间: 387(小时)
    注册时间: 2011-06-13
    最后登录: 2024-11-14
    查看guangyu85的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-08-28 08:31
    引用
    引用第4楼zsh340于2021-08-28 08:21发表的  :

    三菱的也可以PNP方式,西门子SMART也可NPN方式。说明书上有介绍


    你说的这个NPN和PNP的转换或者切换,对于开关量来说很好处理,但是对于脉冲来说呢???
    printf
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 112 点
    下载积分: 686 分
    在线时间: 83(小时)
    注册时间: 2018-04-20
    最后登录: 2024-06-04
    查看printf的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-08-30 11:30
    三菱的伺服可以接PNP的
    mr_liu
    学海无涯,划水度日
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 373 个
    工控威望: 1034 点
    下载积分: 576 分
    在线时间: 125(小时)
    注册时间: 2021-04-13
    最后登录: 2024-07-11
    查看mr_liu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-08-31 11:15
    前几天刚试了fx5u控制西门子v90。是可以用的
    recall
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 125 点
    下载积分: 456 分
    在线时间: 32(小时)
    注册时间: 2015-02-27
    最后登录: 2024-11-10
    查看recall的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-08-31 13:59
    可以参考JE说明书
    guangyu85
    工程师
    级别: 家园常客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 520 个
    工控威望: 831 点
    下载积分: 5757 分
    在线时间: 387(小时)
    注册时间: 2011-06-13
    最后登录: 2024-11-14
    查看guangyu85的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-08-31 15:57
    引用
    引用第7楼刘东刘东刘东于2021-08-31 11:15发表的  :
    前几天刚试了fx5u控制西门子v90。是可以用的


    你这个方案就没必要发脉冲了吧!!!
    guangyu85
    工程师
    级别: 家园常客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 520 个
    工控威望: 831 点
    下载积分: 5757 分
    在线时间: 387(小时)
    注册时间: 2011-06-13
    最后登录: 2024-11-14
    查看guangyu85的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-09-05 09:16
    看来没几个选择这种方案啊   
    加勒比海带
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 2272 个
    工控威望: 1837 点
    下载积分: 6902 分
    在线时间: 64(小时)
    注册时间: 2021-07-19
    最后登录: 2024-08-05
    查看加勒比海带的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-10-22 17:07
    厉害厉害
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go