我在JE-C定位过程中进行轴停止(HALT),取消停止信号后会继续走上次未走完的定位,这会导致发生危险,还有就是将quick stop置位急停,但是会使伺服掉使能,我用的场合是个摆臂,掉使能以后会掉下来,同样发生危险.

现在我想在紧急情况下让JE-C在定位过程中停下来,并且不掉使能,请问各位大佬有没有什么可行的方法



以下是网上搜索来的




引用
JE-C定位过程中进行轴停止(HALT),取消停止信号后会继续走上次未走完的定位。这种停止方式与QD75等定位模块不一样,QD75中停止信号ON后会自动清除上次未完成的定位数据。

JE-C还可以执行一种Quick stop,但是这种方式会使伺服OFF。
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 345 个
工控威望: 509 点
下载积分: 3931 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2024-08-27
查看冰糖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-27 20:28
谢谢,这个倒是可以试试
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322