payfsl
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2601 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 39998 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-12-15
查看payfsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-24 03:46
FX3U用MODBOS—RTU通讯采集温度模块,用什么指令比较合适?
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
payfsl
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2601 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 39998 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-12-15
查看payfsl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-25 04:49
谢谢两位大神,已经做好了
2楼  发表于: 2021-08-26 14:34
图片:
引用
引用第1楼kyy80于2021-08-24 09:35发表的  :
一条指令就行了,,,以下程序就是读8通道温度采集模块的。。


是这样理解吗?
3楼  发表于: 2021-09-10 15:49
搞定了,谢谢大家
4楼  发表于: 2022-02-17 11:13
图片:
图片:
已经用ADPRW通讯FB,谢谢大家了
5楼  发表于: 2022-04-25 20:47
引用
6楼  发表于: 2022-07-10 15:05
用ADPRW指令
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆