楼主  发表于: 2021-08-11 11:18
用的是MODBUS协议,读取PH计,数据类型是unsigned short读到数据是1016,实际表的PH是10.16,如何把数据转成10.16,用除法运算的话,数据类型该如何转,麻烦大神解答下,万分感谢
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3801 个
工控威望: 4255 点
下载积分: 137498 分
在线时间: 6471(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-11-05
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-11 16:36
图片:
引用
引用楼主工控小白于2021-08-11 11:18发表的 三菱FX3GA系列,PH计读取 :
用的是MODBUS协议,读取PH计,数据类型是unsigned short读到数据是1016,实际表的PH是10.16,如何把数据转成10.16,用除法运算的话,数据类型该如何转,麻烦大神解答下,万分感谢


屏直接改小數點位元~~顯示可~~PLC DATE不需更改