suzhou1860
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 33 点
下载积分: 517 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2021-07-28
最后登录: 2023-03-10
查看suzhou1860的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-28 16:41
图片:
各位大神:
我现在有一台三菱FX3U-80MT-ES-A的PLC控制三菱MR-JE-10A的伺服
但是程序手动和自动运行都无法正常工作,PLC程序监控Y0 Y10脉冲和方向都没有输出。
接线上EM2,SON,RES,LSP,LSN,为低电平输入,
12#20#引脚接24V+  47#48#接0V
伺服设置见图
求教各位大神
aracy123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 134 点
下载积分: 813 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2020-03-12
最后登录: 2024-12-30
查看aracy123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-30 15:16
程序发上来
aracy123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 134 点
下载积分: 813 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2020-03-12
最后登录: 2024-12-30
查看aracy123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-03 09:20
图片:
图片:
引用
引用第16楼suzhou1860于2021-08-02 08:49发表的  :


Y5:使能
Y7:强制停止
Y10:方向
.......

你监控下你的程序
aracy123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 134 点
下载积分: 813 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2020-03-12
最后登录: 2024-12-30
查看aracy123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-08-03 16:17
图片:
图片:
图片:
引用
引用第19楼suzhou1860于2021-08-03 16:00发表的  :

按你的方法监控M8343、M8344,均为ON
且在程序JOG运行方式下将M303/M304置为ON后监控M8348也为ON,但是伺服无动作

你的极限是不是接的常开?
[ 此帖被aracy123在2021-08-04 16:29重新编辑 ]
附件: 16-26-52.rar (499 K) 下载次数:9
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错