用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
DRVA加减速
上一主题
下一主题
cyh1986
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
370 个
工控威望:
744 点
下载积分:
737 分
在线时间: 302(小时)
注册时间:
2009-04-28
最后登录:
2024-12-17
查看cyh1986的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-07-21 12:33
只看楼主
|
小
中
大
Y0 是D8348,D8349我记得这个设置可以实现加减速的。应该和伺服没有关系,PLC自动更改发送的脉冲频率,
之前也是这么做的。现在没用了。。。还有哪里要设置吗
分享
cyh1986
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
370 个
工控威望:
744 点
下载积分:
737 分
在线时间: 302(小时)
注册时间:
2009-04-28
最后登录:
2024-12-17
查看cyh1986的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-07-21 12:41
只看该作者
|
小
中
大
。。。。。找到原因了,他吧最大速度设置的太高了。。。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
DRVA加减速
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问