13771165220
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2017-11-27
最后登录: 2024-11-13
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-16 11:48
做几台检测设备,重复性动作频率很高工位也较多,客户要求用固态继电器来驱动输出,以前做项目一直用的中间继电器,对固态还不是特别熟悉,有几个问题问问大家,
固态继电器是不是用晶体管的PLC直接驱动就可以?高频率的通断会影响寿命吗?需不需要加什么保护措施。还有没有其它需要注意的问题。
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 298 个
工控威望: 447 点
下载积分: 16907 分
在线时间: 564(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2024-11-19
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-16 12:21
是用晶体管,输出直接到固态就可以了。没见坏过PLC点的。一般固态的输入电压都很宽的。还有一点固态能承载的电流注意一下就可以了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(13771165220) 真诚感谢!