做几台检测设备,重复性动作频率很高工位也较多,客户要求用固态继电器来驱动输出,以前做项目一直用的中间继电器,对固态还不是特别熟悉,有几个问题问问大家,
固态继电器是不是用晶体管的PLC直接驱动就可以?高频率的通断会影响寿命吗?需不需要加什么保护措施。还有没有其它需要注意的问题。
分享
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
298 个
工控威望:
447 点
下载积分:
16907 分
在线时间: 564(小时)
注册时间:
2016-06-06
最后登录:
2024-11-19
查看hardy_6817的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-07-16 12:21
全看
|
小
中
大
是用晶体管,输出直接到固态就可以了。没见坏过PLC点的。一般固态的输入电压都很宽的。还有一点固态能承载的电流注意一下就可以了。