做几台检测设备,重复性动作频率很高工位也较多,客户要求用固态继电器来驱动输出,以前做项目一直用的中间继电器,对固态还不是特别熟悉,有几个问题问问大家,
固态继电器是不是用晶体管的PLC直接驱动就可以?高频率的通断会影响寿命吗?需不需要加什么保护措施。还有没有其它需要注意的问题。
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 897 个
工控威望: 4115 点
下载积分: 1732 分
在线时间: 237(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2024-11-18
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-16 17:06
PLC晶体管输出控制固态继电器,建议串0.5A保险丝,再到固态线圈
楼主留言:
非常感谢