quinto173
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 349 点
下载积分: 6011 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2021-01-27
最后登录: 2023-06-26
查看quinto173的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-16 11:19
写了个FX5U与两台扫码枪通讯的程序,只接受扫码枪扫到的内容,有大神看看这样写可以吗
回眸一笑zml
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 1010 点
下载积分: 1485 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2021-07-03
最后登录: 2024-12-06
查看回眸一笑zml的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-17 17:29
谢谢分享
hinet64
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 245 点
下载积分: 711 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2013-08-14
最后登录: 2024-12-11
查看hinet64的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-18 14:20
建议PLC设为unpassive当服务端接受
13824790603
QQ:389097681
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4526 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2024-12-20
查看13824790603的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-07-19 16:52
以太网的对象配置都没有配置,这咋通讯的上  
quinto173
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 349 点
下载积分: 6011 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2021-01-27
最后登录: 2023-06-26
查看quinto173的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-07-23 12:33
引用
引用第3楼13824790603于2021-07-19 16:52发表的  :
以太网的对象配置都没有配置,这咋通讯的上  

这边加上了,就想看看程序有没有问题
quinto173
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 349 点
下载积分: 6011 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2021-01-27
最后登录: 2023-06-26
查看quinto173的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-07-23 12:36
引用
引用第2楼hinet64于2021-07-18 14:20发表的  :
6楼  发表于: 2021-07-23 12:38
现在有个问题就是假设上电了,我拔掉扫码枪再接上,socket就不会自动连接了,这是咋回事