• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9663 个
工控威望: 8548 点
下载积分: 16709 分
在线时间: 5322(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-14
查看ymmfa的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2021-07-03 14:58
三菱PLC,15台伺服的确是一个短板

FX5U主机+ FX5-16ET/ES-H  + 多台5U做简易CPU通信是最好的方式,可是FX5U目前缺货。

Q低端CPU + 2个QD70P8 也是一种省钱的方式,上手也不算难。可是QD70P8目前缺货。

QD77MS16一个就能控制16台伺服,可是这样必须要用三菱JE-B或J4-B系列伺服,可是伺服目前缺货。

个人建议如果项目时间紧,可以考虑下汇川,信捷,永宏等品牌。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3799(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-13
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2021-07-03 18:50
LD77MS16,没有人用L系列?
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
fgx9306
Engineer-X
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 730 个
工控威望: 831 点
下载积分: 17426 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2015-06-08
最后登录: 2024-11-06
查看fgx9306的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2021-07-03 20:25
引用
引用第12楼ymmfa于2021-07-03 14:58发表的  :
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1304 点
下载积分: 3317 分
在线时间: 705(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-11-12
查看bruce2020的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2021-07-03 21:09
基恩士直接搞起,走ETHER CAT,K7500,还是很好用的。不过零售比较贵。我们公司是它的大客户,拿货便宜。前几天买了一个安川总线16轴,含税3400RMB,可以说是非常平价了。它的网络通信还是很强大的。软件功能也强大。
青年加油
好好学习,努力挣钱
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 1057 点
下载积分: 9944 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2019-06-08
最后登录: 2024-11-14
查看青年加油的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2021-07-03 21:30
感谢各位大神,版主的建议

下午我上汇川官网找电话,他们已经联系了我们这边的代理,和我电话联系了,

再次感谢各位
qpid
因为热爱所以选择
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 137 点
下载积分: 402 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2012-02-24
最后登录: 2024-09-19
查看qpid的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2021-07-05 09:40
建议用Q系列,应为你5U用过,Q系列和5U 编程方式基本上一样。QD77MS16刚好是控制16轴
QPID
sichuan0608
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 134 点
下载积分: 27737 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2016-02-17
最后登录: 2024-11-14
查看sichuan0608的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2021-07-05 10:24
最简单的方法两个FX5U走简答CPU通讯,FX5U性价格最高,本体最大12轴脉冲,这个方案与3U定位区别不大,设置的地方多一些,直接定位指令直行。后面多轴可以考虑FX5U 的sscnet光纤通讯,或者Q,L系列QD77MS16,LD77MS16。
wjm111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 350 点
下载积分: 522 分
在线时间: 267(小时)
注册时间: 2006-11-05
最后登录: 2024-10-25
查看wjm111的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2021-07-06 15:19
用QD77MS16可带16轴
a239440265
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2016-01-22
最后登录: 2023-08-01
查看a239440265的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2021-07-12 15:40
选择性很多,看个人熟悉哪一款,我选的话我会选Q03UDV+QD77MS16+JE-B这个组合,不建议上FX5U,两个80SSC模块不便宜。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go