引用引用楼主米哥他爸于2021-06-28 22:47发表的 定时重复启动 :各位,我今天晚上写了个简易的程序,为什么 C0得电以后 复位不了 M0 ?
T0 接通了,T1到达时间后不也接通了吗?
引用引用第2楼我不是老板于2021-06-29 09:30发表的 :如果X0不是常闭,C0计数3次就会复位M0,如果X0是常闭状态需要用个上升沿。
刚开始,只能按照学会的指令来,估计等后期会好点!
引用引用第6楼sjm213于2021-06-29 10:06发表的 :T1计时时间到达后,当期扫描周期内T1常开触点并未接通,而是在下一个扫描周期中接通;然而下一个扫描周期 的T1常闭点会使T0线圈断开,T0的常开触点又断开了T1。这个扫描周期内T1常开触点反而是立即刷新为断开的了,所以T1常开触点无法闭合,C0无法计数。需要把 LD T0 OUT T1 K50这段移到程序最后一段。
是的,本意是 电机 得电 10 s 然后停 5s 然后再得电,再停,这样重复5次 电机停止!
是的呀,好多 想补明白,为啥会这样,为啥会那样!唉。。。。。
引用引用第8楼zhuyongxiong于2021-06-29 10:36发表的 :干工控的过程就是脑神经,又有意思又烧脑子,还要拼命往里钻,钻进去一看前面都是刀山火海,荆棘满路
受教了,谢谢!