楼主  发表于: 2021-06-28 22:47
图片:
各位,我今天晚上写了个简易的程序,为什么 C0得电以后 复位不了 M0  ?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-29 10:06
T1计时时间到达后,当期扫描周期内T1常开触点并未接通,而是在下一个扫描周期中接通;
然而下一个扫描周期 的T1常闭点会使T0线圈断开,T0的常开触点又断开了T1。这个扫描周期内T1常开触点反而是立即刷新为断开的了,所以T1常开触点无法闭合,C0无法计数。

需要把 LD T0   OUT T1 K50这段移到程序最后一段。
楼主留言:
感谢版主释疑,我一直以为 在一个扫描周期内T1 就会得电。但是我模拟了,C0能计数,只是 从 0  1   2   3  4   0   1   2  3   4这样一直重复下去,所以我后面加了个 复位 M0,但是复位不了!