老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 282 个
工控威望: 520 点
下载积分: 4013 分
在线时间: 171(小时)
注册时间: 2011-11-02
最后登录: 2024-06-27
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-27 23:57
一直在用1200系列PLC,现在需要用1500PLC,因为没有用过,有些地方不是很清楚,请教一下大神,问题1:我是选择1500的IO扩展模块划算还是选择ET200SP 下挂IO划算呢?问题2:如果选择ET200SP,这个远程IO与1500之间走PN通信硬件都需要配置什么东西呢,好像有底座什么的,目前不是很清楚?提前感谢!!
vipuser
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 100 点
下载积分: 650 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2021-02-26
最后登录: 2024-04-28
查看vipuser的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-28 16:05
1.这个问题取决于你的用量,如果用量大ET200SP划算,3-5块差别不大,毕竟你要额外配个耦合器
2.这个是有底座【给模块供电和接线】。
他们订货分浅色与深色,说的直白的就是白色与灰色。
白色底座电源时独立的[各个模块之间不相连],灰色从紧挨着前一块取电,不需要接电源【仅需要接I/Q】
楼主留言:
谢谢你!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(yzf568)