楼主  发表于: 2021-06-26 20:27
最近在做一个伺服系统,采用FX3U-80MT的PLC,伺服马达转动读取一个位置后(D8340里面有值)(如40000),关掉电源重新开机,在伺服里面读取的位置就不是(40000)了,而且马达传的圈数越多,偏差越大,找了几天都没有找到原因,
但假如马达不转动(假如位置40000),关掉PLC电源重新启动,位置还是能正常读取,还是40000,在这里请问有那些高手遇到过类似的问题,或者有那些做过绝对值控制系统,在此请教了。
路在脚下
duanyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 352 点
下载积分: 809 分
在线时间: 723(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2024-11-13
查看duanyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-07 13:38
你这个现象先看看编码器是不是单圈绝对值的,如果是单圈的在断电只可以转半圈,如果超过一圈上电在显示就不对。多了解一些产品原理,不要小看编码器,复杂繁琐,多摩川协议、SSI协议等很多。