用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于绝对值的系统
上一主题
下一主题
爱你3.6克
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
157 点
下载积分:
408 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2011-10-06
最后登录:
2024-07-20
查看爱你3.6克的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-06-26 20:27
全看
|
小
中
大
最近在做一个伺服系统,采用FX3U-80MT的PLC,伺服马达转动读取一个位置后(D8340里面有值)(如40000),关掉电源重新开机,在伺服里面读取的位置就不是(40000)了,而且马达传的圈数越多,偏差越大,找了几天都没有找到原因,
但假如马达不转动(假如位置40000),关掉PLC电源重新启动,位置还是能正常读取,还是40000,在这里请问有那些高手遇到过类似的问题,或者有那些做过绝对值控制系统,在此请教了。
路在脚下
分享
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
367 个
工控威望:
486 点
下载积分:
1462 分
在线时间: 593(小时)
注册时间:
2010-08-06
最后登录:
2024-12-15
查看戆狮的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-06-28 17:04
全看
|
小
中
大
电子齿轮比设对了不
楼主留言:
设定的 是1000个脉冲转一圈,
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于绝对值的系统
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问