litung
臺灣-李同在
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 2009-06-06
最后登录: 2024-12-27
查看litung的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-24 23:16
一直以來都是使用三菱PLC(Q、CC-LINK...),也比較熟悉最近因工作需要開始接觸 西門子 S7-1200 與 西門子人機、通訊模組、類比模組想請教要如何比較能快速入門目前使用博圖V16的編輯軟體,慢慢在模索中介面操作還是不太習慣,編寫方式也還在習慣中對於剛接觸西門子的,有何建議可以提供的嗎?

簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
vipuser
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 101 点
下载积分: 653 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2021-02-26
最后登录: 2024-11-19
查看vipuser的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-26 08:15
您好
不知您原来用GX Works2 - 3  或者更早的版本,有没有经常性使用标签化编程?
如果使用标签化编程 + 结构体,是比较容易上手的,否则需要慢慢适应了,没有捷径。

给您推荐一本书:SIMATIC S7-1500与TIA博图软件使用指南

另外,下面最显著的特征了,其它的就是各家总线以及各种函数调用,无太大差别。
西门子对ST(SCL)编程比较友好,编译的程序量总体不会太大(步数少)
三菱对ST(SCL)编译程序量相对西门子有所增加(步数多)


西门子最小单位为:字节
西门子的字以及双字排序是反的(Motolora): 从左到右,低字节往高字节排列

三菱最小单位为:字
三菱的字以及双字排序是(Inter): 从右往左, 低字往高字排列


希望能帮助到您。