楼主  发表于: 2021-06-22 11:28
在单位的一个预压机上门,同一个位置的接近开关,是管预压上门关到位的。更换后过一段时间又会出现时好时坏的现象,这是什么原因造成?排除机械撞击,温湿度,光照的原因。他是直接接入ET200SP的模块内的
plcchina
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 129 点
下载积分: 720 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2020-09-26
最后登录: 2022-03-24
查看plcchina的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-29 17:32
问题解决了吗?
楼主留言:
目前看好像解决了,换了根线,然后又把之前换下来是坏的接近开关装上去继续用到现在没有出现这个故障了。目前从6.23日更换到如今正常运行