apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1839 点
下载积分: 77890 分
在线时间: 515(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-11-25
查看apei2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-17 19:21
公司有台设备,最近老是无规律的停机,FX3U的,
去到现场,经检查发现,是由于PLC停止运行造成,
RUN灯灭掉,过了一秒钟左右,又亮了,重新启动设备,一切正常,无报警输出。
查了好久,不知道是什么原因引起的,
我有个想法,觉得有可能是24V电源短路造成,
某个中继上的常开触点两端分别接了24V和0V,中继动作,导致24V短路,导致PLC停止?中继复位,24V电源又正常工作,PLC正常运行。
不知道有没有这种可能?
这个设备是16年的,大神们帮忙支支招,
东隅已逝,桑榆非晚。
rhoninli
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 692 点
下载积分: 1350 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2021-02-25
最后登录: 2022-08-09
查看rhoninli的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-18 09:00
24V电源加个绝缘检测继电器