公司有台设备,最近老是无规律的停机,FX3U的,
去到现场,经检查发现,是由于PLC停止运行造成,
RUN灯灭掉,过了一秒钟左右,又亮了,重新启动设备,一切正常,无报警输出。
查了好久,不知道是什么原因引起的,
我有个想法,觉得有可能是24V电源短路造成,
某个中继上的常开触点两端分别接了24V和0V,中继动作,导致24V短路,导致PLC停止?中继复位,24V电源又正常工作,PLC正常运行。
不知道有没有这种可能?
这个设备是16年的,大神们帮忙支支招,
东隅已逝,桑榆非晚。
分享
zhuyongxiong
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
644 个
工控威望:
4483 点
下载积分:
4228 分
在线时间: 447(小时)
注册时间:
2017-05-05
最后登录:
2024-11-25
查看zhuyongxiong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-06-18 09:29
全看
|
小
中
大
这种情况你要先排除外围故障,如果电路中有使用变频器,要检查变频器和电机故障,像这种最好打开电箱监测变频器运行状况,很多情况是电机载荷过重导致变频器报OL然后电路断电1秒钟重启,这是重点检查对象
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
分享
zhuyongxiong
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
644 个
工控威望:
4483 点
下载积分:
4228 分
在线时间: 447(小时)
注册时间:
2017-05-05
最后登录:
2024-11-25
查看zhuyongxiong的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2021-06-18 11:30
全看
|
小
中
大
变频器报警出现只有瞬间就复位很难发现,你这情况一定要检查电机的,但属于PLC的情况我也碰到过一次
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!