楼主  发表于: 2021-06-17 19:21
公司有台设备,最近老是无规律的停机,FX3U的,
去到现场,经检查发现,是由于PLC停止运行造成,
RUN灯灭掉,过了一秒钟左右,又亮了,重新启动设备,一切正常,无报警输出。
查了好久,不知道是什么原因引起的,
我有个想法,觉得有可能是24V电源短路造成,
某个中继上的常开触点两端分别接了24V和0V,中继动作,导致24V短路,导致PLC停止?中继复位,24V电源又正常工作,PLC正常运行。
不知道有没有这种可能?
这个设备是16年的,大神们帮忙支支招,
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79181 分
在线时间: 524(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2025-03-04
查看apei2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-18 08:37
引用
引用第2楼彭万生于2021-06-17 19:36发表的  :
楼主思路正确!我就碰到了好多台这样的。特别是plc的24v输出接有负载的!有些会连plc的电源灯都熄灭!

24V我是用外部的开关电源,内部的24V没用,我去清理一下试试
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79181 分
在线时间: 524(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2025-03-04
查看apei2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-18 11:18
引用
引用第7楼zhuyongxiong于2021-06-18 09:29发表的  :
这种情况你要先排除外围故障,如果电路中有使用变频器,要检查变频器和电机故障,像这种最好打开电箱监测变频器运行状况,很多情况是电机载荷过重导致变频器报OL然后电路断电1秒钟重启,这是重点检查对象

变频器没有报警,也无其它报警,直接停机,监视PLC,也没发现什么报警报错,
外围故障无法排除,现在怀疑就是外部故障,但是找不到故障点,很麻烦。
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79181 分
在线时间: 524(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2025-03-04
查看apei2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-06-18 14:08
引用
引用第9楼工控杨永信于2021-06-18 11:27发表的  :
如果不能确定是不是plc的问题,建议换个plc用原线路,原程序运行一天,起码可以确定问题出在plc还是外部电路

这个是之前做的,现在都换成FX5U的PLC了,3U有没有备用机了
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79181 分
在线时间: 524(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2025-03-04
查看apei2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-06-24 08:26
24V用的是明纬的开关电源,应该没什么问题,之前根据前面几位的建议,把PLC清理了一下,过去几天了,没再听客户反应这个问题了,应该是解决了,谢谢各位
东隅已逝,桑榆非晚。