公司有台设备,最近老是无规律的停机,FX3U的,
去到现场,经检查发现,是由于PLC停止运行造成,
RUN灯灭掉,过了一秒钟左右,又亮了,重新启动设备,一切正常,无报警输出。
查了好久,不知道是什么原因引起的,
我有个想法,觉得有可能是24V电源短路造成,
某个中继上的常开触点两端分别接了24V和0V,中继动作,导致24V短路,导致PLC停止?中继复位,24V电源又正常工作,PLC正常运行。
不知道有没有这种可能?
这个设备是16年的,大神们帮忙支支招,
东隅已逝,桑榆非晚。
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1883 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 11028 分
在线时间: 806(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-25
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-17 22:17
加个开关电源 不要用 plc上的24v  
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(apei2014) 真诚感谢!