公司有台设备,最近老是无规律的停机,FX3U的,
去到现场,经检查发现,是由于PLC停止运行造成,
RUN灯灭掉,过了一秒钟左右,又亮了,重新启动设备,一切正常,无报警输出。
查了好久,不知道是什么原因引起的,
我有个想法,觉得有可能是24V电源短路造成,
某个中继上的常开触点两端分别接了24V和0V,中继动作,导致24V短路,导致PLC停止?中继复位,24V电源又正常工作,PLC正常运行。
不知道有没有这种可能?
这个设备是16年的,大神们帮忙支支招,
东隅已逝,桑榆非晚。
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-24
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-06-17 19:24
全看
|
小
中
大
拆下来清理一下灰尘。
有可能里面有灰尘导致电路短路,里面只要有5V部分短路,PLC就会自我保护断掉电源。
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(bin1016) 热心助人!
下载积分:+5(apei2014) 真诚感谢!
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码