目前车间设备有十二套1200的plc     四套 1500的plc      六套汇川3U的plc
需要组网到中控室能显示设备的运行状态,报警信息等。该功能如何实现?
哪位兄弟做过或知道的请指点一下!
cz19880305
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 205 点
下载积分: 612 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2019-05-21
最后登录: 2023-11-27
查看cz19880305的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-18 08:39
1200 1500好说   可以直接走以太网,用工业网络加交换机
3U的,如果有原程序最好,那就加以太网模块直接加进去,如果没有可以用北辰的BC NET之类的转换工具  直接 用以太网读取PLC,也可以组网。
决定好了肯定是要IT协助布网的   后期组网完成还需要企业数据库存储数据,都是需要IT协助的    这不是工控人能独立完成的。
cz19880305
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 205 点
下载积分: 612 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2019-05-21
最后登录: 2023-11-27
查看cz19880305的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-23 08:39
引用
引用第11楼逸风风于2021-06-20 11:34发表的  :

现在的情况是领导提出了问题,需要拿出方案。公司有网络的部门可以协同,由于没有接触过这方面的知识,不知道基本原理是什么,该怎么弄,所以发帖请教大家,见笑了!


软件有很多选择的    组态王  力控   InTouch都可以,自己写找人写都可以/   还有很多国产自研的,不过这种国产自研的一般都是软件方帮你做系统了。
如果IT有大佬,直接IT大佬用C#也能做,方法有很多。