IGT-DSER智能网关模块,支持各种PLC、智能仪表、远程IO与数据库之间双向通讯,既可以读取设备的数据上报到SQL数据库,也可以从数据库查询数据后写入到设备;数据库软件支持MySQL、SQLServer、PostgreSQL。这里选择的是SQLServer。
本案例所连接数据库名称:Database ,服务器的IP和端口是:192.168.1.222:1433 ,数据表名称:plctable ,表结构如下:
然后通过智能网关的参数软件(在附件中),设置PLC与数据库相关参数,包括服务器主机IP地址、端口,用户名密码,以及上报与查询的模式、PLC数据地址与数据表字段的对应关系等,如下图:
根据数据表主键‘devicename’上报更新和查询数据,通过网关的初始值设置为‘设备1’,上报的时间取自网关的RTC时钟。
将配置好的参数下载到数据库网关,重启后网关即进入工作状态,双击序号,可查看对应的数据当前值。关于配置表与SQL语言的对应关系,
可看这篇文章。
打开数据表,数据如下:
根据时间和数值可以看出数据已经更新到数据库了,从数据库查询到的结果会写入PLC对应的地址,可以通过PLC的编程软件监视。
网关模块也支持边缘计算,可以将数据进行预处理后上报和下载,也方便实现各种非标协议的通讯,具体可查看网关的脚本手册。
智能网关集成了多种PLC协议,以下是常用的PLC类型:
◆ FX: 三菱FX系列PLC ◆ QL: 三菱Q/L/R系列PLC
◆ AS: 三菱A系列PLC ◆ OM: 欧姆龙全系列PLC
◆ S72S: 西门子S7-200/Smart系列PLC ◆ S734: 西门子S7-300/400系列PLC
◆ S71K: 西门子S7-1200/1500系列PLC ◆ MBS: 施耐德等Modbus兼容PLC
◆ DVP: 台达、信捷PLC ◆ NAIS: 松下全系列PLC
◆ KVS: 基恩士全系列PLC ◆ FTK: 永宏全系列PLC
◆ MSK: LS/LG全系列PLC ◆ KOY: 光洋全系列PLC
◆ ABM: AB MicroLogix系列PLC ◆ ABC: AB Compact/Control系列PLC
◆ INO: 汇川全系列PLC ◆ GE: GE PAC/PLC系统
案例下载:
PLC与数据库通讯案例.rar (3806 K) 下载次数:277 [ 此帖被吾志所向在2024-01-25 12:00重新编辑 ]