lyqiang
博学笃志,勇创新高
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 2718 点
下载积分: 41587 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2018-06-07
最后登录: 2024-11-18
查看lyqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-02 23:10
现在有一个工作转盘,需要一直循环正转,每次转45度,停下来后加工作业完成后,再转45度,如果使用相对定位指令,每次转45度,这样一直循环,会不会引起误差累积,导致工作时间长了位置偏离。还有就是脉冲数会不会超过最大值溢出报错。像这样连续正转的转盘,一般用 什么样的方式做的。
电气自动化、智能控制、软件管理平台开发、数据远程采集等业务,了解更多请关注微信公众号“觅鹏智能”或者QQ331781785
zhaoxy
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 60 个
工控威望: 397 点
下载积分: 1221 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2021-04-06
最后登录: 2024-11-04
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-03 08:13
凸轮分割器
zhaoxy
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 60 个
工控威望: 397 点
下载积分: 1221 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2021-04-06
最后登录: 2024-11-04
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-04 09:25
引用
引用第9楼lyqiang于2021-06-03 23:01发表的  :
设备都做好了,改不好改了,只能试效果看了,如果我每次在转完一圈的时候都清零脉冲数据(不使用回零指令回零),直接改变当前为零位,用什么指令?

三菱上面的叫DHCMOV 西门子上面的忘了
zhaoxy
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 60 个
工控威望: 397 点
下载积分: 1221 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2021-04-06
最后登录: 2024-11-04
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-06-05 13:53
图片:
引用
引用第17楼lyqiang于2021-06-05 11:29发表的  :

我用的是ST编程方法,直接用SD5500 :=0;  这样行不行?

那也要用DHCMOV来写  这个特殊寄存器 直接赋值 好像传不进去