用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX系列外部中断问题的研究
上一主题
下一主题
xyphacker
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
218 点
下载积分:
718 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2018-01-15
最后登录:
2022-02-13
查看xyphacker的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-05-28 22:17
只看楼主
|
小
中
大
有个问题一直想不明白 就是在PLSY脉冲输出指令的时候 如果受到外部X0 的下降沿触发中断的时候 这里是怎么处理的?
1.是先处理完脉冲再执行中断程序
2.立即停止 然后执行完子程序后 再执行刚才没有执行完的脉冲
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1379 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-05-28 23:00
只看该作者
|
小
中
大
我模模糊糊记得在哪看过,说PSLY DRVA DRVI 高速计数器等,不受中断影响。
随便说说。。。不具备参考价值。。。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX系列外部中断问题的研究
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问