luwanli7758
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 158 点
下载积分: 663 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-10-28
最后登录: 2022-04-06
查看luwanli7758的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-25 16:46
   第一次用FX3U-4AD偏置和增益,请教下,如何设置
  目前传感器0~10V 输入,通道选择是1 BFM0# 设置1 电压模式-10~10V= -4000~4000
  我现在需要设定成0~10V=0~4000,应该怎么设置呢?
光明左使
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2019-07-27
最后登录: 2024-11-19
查看光明左使的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-26 08:54
如一樓所説,無需專門去設定0-4000,程序可以加個防呆,讀取的初始值小於0,就MOV K0到你的暫存寄存器。
光明左使
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2019-07-27
最后登录: 2024-11-19
查看光明左使的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-02 14:45
引用
引用第3楼luwanli7758于2021-05-27 09:11发表的  :


数据采集是实时刷新的,K0是赋进去又会马上被覆盖掉,0位无负载的时候会有一个-0.01V的电压信号跳变,导致最终读取数值会有负值


如4樓所説,你可能理解錯了我説的,不是修改覆蓋4AD的緩衝存儲地址,是你轉存出來的暫存地址。