luwanli7758
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 158 点
下载积分: 663 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-10-28
最后登录: 2022-04-06
查看luwanli7758的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-25 16:46
   第一次用FX3U-4AD偏置和增益,请教下,如何设置
  目前传感器0~10V 输入,通道选择是1 BFM0# 设置1 电压模式-10~10V= -4000~4000
  我现在需要设定成0~10V=0~4000,应该怎么设置呢?
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-25 17:16
-10~10V   对应 -4000~4000    和   0~10V  对应  0~4000  
基本是一样的。
一个有负值 ,一个没负值。  正常只要接线不接反,不会有负值的。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步