macro_command main()
short A
GetData(A, "Local HMI", LB, 400, 1)
SetData(A, "Local HMI", LB, 402, 1)
end macro_command
一个按钮控制一个灯 怎么有时可以 有时不行呢 LB400按钮触发宏程序
分享
huangaijia
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
714 个
工控威望:
3605 点
下载积分:
5402 分
在线时间: 194(小时)
注册时间:
2019-07-22
最后登录:
2024-12-23
查看huangaijia的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-05-04 16:31
全看
|
小
中
大
望大神指教一下呢
分享
huangaijia
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
714 个
工控威望:
3605 点
下载积分:
5402 分
在线时间: 194(小时)
注册时间:
2019-07-22
最后登录:
2024-12-23
查看huangaijia的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2021-05-05 10:51
全看
|
小
中
大
类型改过还是一样的呢 连续点击按钮没反应 是我按钮没设置对吗 按钮复归型和切换型都改过了 还是不行 达不到按下灯亮 松掉灯灭
分享
huangaijia
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
714 个
工控威望:
3605 点
下载积分:
5402 分
在线时间: 194(小时)
注册时间:
2019-07-22
最后登录:
2024-12-23
查看huangaijia的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2021-05-05 14:14
全看
|
小
中
大
谢谢 非常感谢 可以实现了