macro_command main()
short A
GetData(A, "Local HMI", LB, 400, 1)
SetData(A, "Local HMI", LB, 402, 1)
end macro_command
一个按钮控制一个灯 怎么有时可以 有时不行呢 LB400按钮触发宏程序
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4395 个
工控威望: 7774 点
下载积分: 15768 分
在线时间: 3016(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2025-01-10
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-04 21:38
类型不对,short改成bool
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4395 个
工控威望: 7774 点
下载积分: 15768 分
在线时间: 3016(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2025-01-10
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-05-05 11:37
图片:
你改成周期触发就行啦,不要按钮触发
楼主留言:
谢谢 非常感谢 可以实现了