楼主  发表于: 2021-04-22 08:51
如题,不用温控表,想用PLC编写程度来控制阀门的开度,但是效果不是很理想,要不超5到6度,要不低5到6度,理想是±2度,有没有相关的程序样例提供参考一下,最好是FX的或200的
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 982 个
工控威望: 8884 点
下载积分: 10142 分
在线时间: 926(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-12-19
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-24 09:06
引用
引用楼主ljj041986于2021-04-22 08:51发表的 求助定型机烘箱温度控制PLC程序 :
如题,不用温控表,想用PLC编写程度来控制阀门的开度,但是效果不是很理想,要不超5到6度,要不低5到6度,理想是±2度,有没有相关的程序样例提供参考一下,最好是FX的或200的

首先,没有明确你有什么硬件?电动阀?还是伺服阀?从你的描述看,用PLC控制阀门开度,是阀门打开度不准确,还是温度控制不准?如果用PLC驱动阀门开关来控制流过管路液体或汽体达到较高温控精度,用开关量控制是不可能的,要用到PID算法。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 982 个
工控威望: 8884 点
下载积分: 10142 分
在线时间: 926(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-12-19
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-24 11:44
引用
引用第9楼ljj041986于2021-04-24 10:53发表的  :
过程需要预判性

电镀行业的水槽温控就类似你这种方法,用的也是电动阀,不过人家用温控器,精度可达0.1度,要用PID功能,你若用PLC控制不能用简单的比较,用PID算法就可以。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码