楼主  发表于: 2021-04-22 08:51
如题,不用温控表,想用PLC编写程度来控制阀门的开度,但是效果不是很理想,要不超5到6度,要不低5到6度,理想是±2度,有没有相关的程序样例提供参考一下,最好是FX的或200的
cjh791219
人生最大的财富是健康!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 180 点
下载积分: 763 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2014-03-29
最后登录: 2024-12-29
查看cjh791219的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-08 11:49
至少要上S7-1200的了!播图入门级的PLC!
cjh791219
人生最大的财富是健康!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 180 点
下载积分: 763 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2014-03-29
最后登录: 2024-12-29
查看cjh791219的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-07-08 11:51
温度控制要精准,没PID怎么行呢!开关量控制还是算了吧!阀门也得带定位器的比例阀才行!