各位兄弟,PT100输入 线,使用RVVP线,还是RVV电线呢?
分享
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
757 个
工控威望:
3143 点
下载积分:
13398 分
在线时间: 1086(小时)
注册时间:
2019-12-26
最后登录:
2024-11-26
查看13821917697的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-04-12 20:18
只看该作者
|
小
中
大
没啥干扰在乎成本就 RVV吧 有干扰可能 最好RVVP 个人建议还是用带屏蔽的吧