A=a/b乘以B+1,如图,B值触摸屏可以改,会变,FX3U怎么写程序
分享
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8103 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-12-09
查看小侯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-04-12 13:33
全看
|
小
中
大
图片:
在PLC作計算時要考慮到乘除的轉換,在計算乘法會變成32位元,而除法時會有商數跟餘數,且除數不得為零
而我算式內超出±32767,用ST直接列算式計算,結果就有問題
Y=(A/X)*(X+1)
跟
Y=[A(X+1)]/X
雖然計篹起來是一樣,但是在程式內的先後順序也會造成結果不一樣
一般來說都會先乘後除,減少餘數造成的影響
轉換成浮點數以後再做浮點數運篹比較好
另外A=(A/B)*(B+1),直接列這樣算式在PLC內一定有問題